website logo
Auteur
avatar
minhlong

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » vrv mitsu


Posté : 09-03-2013 19:18 icone du post

Salut Carlos et a tous
Non j'ai bien vérifié toutes mes sondes capteur et transducteurs possible et inimaginable et mon compresseur monte en régime a 104hz
Adel En ce qui concerne les vannes j'ai mon collègue qui m'a dit comme toi que ces vannes sont alimentés pour se fermer,ce qui m'étonne c'est que ces 2 vannes étaient alimentées en forte demande(bon supposons que la carte soit hs)mais le truc est que lors de mes essais lorsque le vrv fonctionnait correctement a pleine puissance j'ai déconnecté une de ces vannes qui étaient alimentées et la mes pressions se sont cassées la figure,est tu sur qu'elles sont fermées lorsqu'elle sont alimentés en plus sur le mnet je les vois toujours alimentées sauf lors de mon essai en froid
Une dernière question comment je fais pour vous envoyer l'enregistrement du mnet je n'ai pas trouvé comment faire (en esperant etre meilleur dépanneur qu'informaticien chacun son métier

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6258&forum=92