Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » probleme de ventillation resistance elect airwell
Posté : 13-03-2013 21:39
il nous faut les références machines.
Ce que j'en pense c'est que si ta ventil s'arrête et se coupe c'est que le paramètre qui le déclenche est aléatoire ou ne fonctionne pas bien.
Il faut que ton échangeur soit à température pour déclencher tes ventilos, et l'appoint par résistances se fait ensuite.
Vérifie tes connection et regarde le schéma électrique.
Est ce que ton groupe extérieur fourni de la chaleur à l'intérieur?
Je viens de voir tes résistances sont dans l'évapo
, donc en effet la sécurité se met bien en marche et heureusement
, je pencherai pour un problème de sonde de batterie.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6275&forum=92