website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Problème VRV III Daikin


Posté : 16-03-2013 10:39 icone du post

salut MC06 et bon week end a ts
en gros ton inverter est bridé au minimum.
tu dit que les sondes sont neuves,mais les as tu mesuré ohmiquement???
sur tout celles du reffoulement?
as tu aussi verrifier tes transducteur???
les 3 detendeures de ton vrv les as tu controlé???
donne un peu plus de precision sur le fonctionnement.
as tu essayer de lancer ton vrv en mode powerfull via la carte de commande de l ue????
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6285&forum=92