Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Capteur Basse pression RZQ71
Posté : 18-03-2013 20:49
Bonsoir a tous,
Un Merci a Marcel 11 qui ne fait qu'affirmé mes doutes sur ce capteur.
Pour HPBP et JCDUSS ,une erreur (E4) est remonter sur la telecommande et arret de l'unite exterieure.
J'ai le manuel de service qui m'a indiquer de voir le capteur BP.
Ayant une machine qui a 8ans et ayant remplacer le capteur pour la troisieme fois ,je me suis permis d'innover.
Je me suis apercu que le capteur ramasser beaucoup de vibration du compresseur,j'ai donc deplacer le capteur tres simplement.
C'est de la bidouille mais...
J'ai utilisé un flexible de manifold avec un robinet d'arret ,un raccord union en 1/4 pour le capteur et ca fonctionne (pas de fuite). J'ai l'impression que le capteur recoit moins de vibration du compresseur et je verrai ...
Voila ce que je peux vous dire
J'espere avoir ete assez clair sinon n'hesitez pas
a plus
lcalvet
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6291&forum=92