Bonjour,
Juste pour vous signalez que mon défaut est du a la carte M-Met ( carte de communication )
_Commande filaire s'allume 10sec puis s'éteint ( signifie l'absence de tension sur le réseau de transmission.
_Défaut 6607 sur La GTC G50 sur toute les UI du groupe en défaut.
_Pas de tension ( 30Vcc àen sortie de TB3
_Voyant rouge sur TB3, éteint du a l'absence de tension.
_Carte régul bloqué en 0632 ( addresse de L'EPPROM de la carte régul)
Inversion de la carte M-Met avec un groupe identique, et sa tourne.