Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » défaut pompe de relevage


Posté : 23-03-2013 07:53 icone du post

Salut les gars,

Citation : MC06 ... pour les pompes de relevage il existe les clapet anti retour que tu mets sur ton Crystal entre le flotteur et la pompe .

Ce qui est loin d'être une universel!

Je ne connais pas particulièrement ce type de pompe, mais en général, je dirais qu'il faut faire attention au mètrage de dénivelé entre la sortie de la pompe et l'évacuation et ne pas négliger le positionnement de la pompe ( si pas tout à fait à plat, le clapet interne ne ferme pas toujours correctement, et donc... la pompe finit par tourner en continu et griller )!

Un clapet anti-retour, placé sur le tube cristal en partie verticale évite la retombée du condensat " en cours d'évacuation " qui - par sa simple gravité - retomberait sur la pompe à l'arrêt de celle-ci!

@+
Au choix: