Posté : 25-03-2013 11:05 icone du post

Bonjour a tous,

Je confirme qu'il s'agit bien du transducteur cote aspiration.

j'ai verifie et DAIKIN appelle ce composant un capteur bp dans son manuel de service.

Depuis le remplacement tout fonctionne

Merci pour vos reponses.

Lcalvet