Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » pb hitachi rac70
Posté : 27-03-2013 23:32
bonsoir a tous.
J'ai un soucis depuis quelque semaine avec une unité extérieur hitachi model rac 70 yh7 mono
mais dabord je vais commencer par le tout debut.
1ere panne :plus d'alimentation de l'ui ,plus aucune tension mesuré en sortie de carte ue.La carte pwb main etait hs ,et effectivement on a constaté des composants grillés.
Remplacement de celle ci : ok tout fonctionnait comme avant.
1 semaine plus tard ,rapelle du client ,ca ne fonctionne plus.
defaut : led 301 qui clignote 4 fois :Echec du passage du démarrage
synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la
position.
mesure enroulement comp :1ohm environ sur chaque bobinage.
mesure tension d'alimentation du compresseur pendant sa phase de demarrage ,connecteur debranché:jusqu'a +250volts "alternatif" sur chaque phase
mesure intensité de chaque phase pendant le demarrage : jusqu'a 6.3 amperes par phase.
La hotline hitachi m'a fait changer 2 fois le compresseur a cause de l'intensité qui semble etre trop élevé ,ce qui aboutirait sur ce défaut.
Bref c'est la m.....e