website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » entretien pac air/eau


Posté : 31-03-2013 19:34 icone du post

Bonjour, tu verifies:

* tes serrages électrique,
* les fixations des différents éléments,
* tu écoutes la pac fonctionner ( bruit anormaux ou voilage de pale)
Si tu ouvres ton circuit d'eau , pense à refaire l'appoint, relève avant fonctionnement la pression statique et dynamique.
Tout ce qui est vibration, regarde ce qui commence à frotter, protège par des colliers colson(noir) ou colring(blanc).
Fait bien tes fuites de gaz, n'hesite pas à essuyer tous ce qui est gras et à y appronfondir les fuite, comme ça si à la prochaine visite c'est encore gras tu as surement une micro fuite.
Moi tout ce qui est brasure argent souvent je donne un coup de papier de verre afin de polir la brasur pour qu'elle reste propre.
Nettoyage de la carte électronique si il y a beaucoup de poussière ou toile d'araignée, bien sur hors tension, souffle à l'air comprimé ou si t'en a pas à l'azote, ou à l'aspirateur.
Observe bien la qualité du câblage du moteur et n'hésite pas à redonner du propre en coupant simplement l'âme cuivre si elle est rop longue.
Procure toi la doc du regulateur afin de connaitre les codes défauts, et l'accès aux paramètres si besoin.
Bon courage.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6359&forum=92