Posté : 06-04-2013 12:34 icone du post

salut et bonne journee a ts
perso,je n'ai pas de recul sur des cp qui tournent 200h d'affilé,de facon repetitive et volu,mais je n'y vois pas d inconveneant tant que c'est de l'inverter,ou au moins variation de puissance quelconque.tant que les pressions,les deltat T sur les medium et les deltat T totaux sont dant les fourchettes.une regulation inverter plus elle s'aprochera de la consigne plus elle baissera le regime de fonctionnement et moins le cp aura a fournir d'effort pour fonctionner.d,autre part si tu fait le ratio du nombre de contrainte que ton cp aura a subir en 200H de fonctionnement d'affiler raporter un fonctionnement normale. en 200h le nombre de demarrage aura plus de repercution sur le cp que les 200h de focntionnement d'affilé ( bien evidement je parle d un circuit qui ne souffre d'aucun dysfonctionnement).j'ai deja ete amener a intervenir sur des clim avec cp TOR dont le cp a tournée plusieurs jours sans arret car le contacteur etait collé. dernier cas en memoir, les securité schunté le cp a tournée plus d une semaine,avec un evap completement pris en glace
donc non seulement il avait un max de contrainte,mais en plus il a largement depassé les 200h,apres remplacement du contacteur le cp continu tjr a fonctionner. bien evidement on ne sais pas pour combien de temps encore.
cordialement