website logo
Auteur
avatar
arnal_dz

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Chauffe eau thermodynamique


Posté : 06-04-2013 12:38 icone du post

Il n'y a pas de v4v sur les ballon "PacKage" Pac sur le dessu du balon. C'est simplement une electrovane de dégivrage.

Pour les Ballons thermodynamique split la régulation doit être faite en conséquence.
Perso j'ai un de dietrich et j'ai accès a aucun paramètre de dégivrage.

Pour info un ballon thermodynamique package n'est pas fait pour fonctionnner pour de température d'aspiration évaporateur en dessous de 5 ° si tu veux faire de l'ECS a 55 °
Le débit masse de compresseur n'est plus satisvaisant a de tel températures !! T'as vue la taille de l'évapo ??? il lui faut des calorie pour avoir une BP cohérante.

d'ou la question ci dessus : pour quoi faire ?? stocker de l'ecs dans un local qui n'est pas hors gel ne semble pas être une bonne idée. Tans d'un point de vue thermodynamique que thermique.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6384&forum=92