Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » votre avis !!!
Posté : 06-04-2013 13:34
re
si le reffoulement est bon,et que le circuit ne souffre d'aucun probleme,ton cp n a aucune raison de surchauffé. etannt donné qu il est justement refroidit par les vapeures a l aspi. l'echauffement du au contraintes mecanique sont justement attenuées par les vapeurs. la donne devient tout autre si pour X raison le debit masse n est plus en adequation avec les besoins,la oui ton cp va surchauffé et ne faira pas long feu.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6402&forum=92