website logo
Auteur
avatar
TINOU

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » votre avis !!!


Posté : 06-04-2013 13:48 icone du post

je suis d'accord sur le fait qu'un compresseur souffre moins en fonctionnement qu'au demarrage
Par contre le fait de faire tourner une pac la nuit n'a aucun avantage, T° ext plus basse donc rendement moins bon et la chaleur produite la nuit n'est pas rediffusée toute la journée, la maison n'a pas assez d'inertie
Par contre en comparaison avec l'industrie, je suis en train de faire des mesures énergétiques sur une CF Négative de 36000m3 et la dans ce cas on tourne de 22h à 6h non stop à -26° puis on laisse dériver la journée résultat -15% sur la facture élec

Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6402&forum=92