Posté : 12-04-2013 07:24 icone du post

Bonjour,

la méthode des "100 W par m²" était utilisée par les électriciens il y a quelques années
Maintenant c'est plus aplicable vu les différences d'isolation entre les maisons neuves et anciennes
En plus, on sait qu'un chauffage éléctrique fournit par exemple 1500 w quelque soit la température extérieure
Ce n'est pas vrai avec Une PAC air/air ou air eau
A titre d'exemple, nous avons éffectué un plancher chauffant trés basse temp pour un cabinet dentaire il y a 3 ans... on fonctionne prfaitement avec environ 43 W par m², PAC aérothermie
Si il fallait faire le meme chez mes grand parents, ce serait plutout 120-140 W par m²