Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Vanne pressostatique à eau


Posté : 12-04-2013 12:00 icone du post

Citation : Lukycold 

Dans le cas ou tu n'est pas sur qu'il y a eu une coupure d'eau et que le phénomène se reproduit souvent. Récupère un vieux pressostat BP à réarment manuel et connecte le sur ton réseau d'eau à proximité de ton groupe froid. Si il y a encore une coupure il se déclenchera.

Une idée qui m'a souvent permis de constater et faire constater par le client.

 


Superbe méthode, à ça un voyant et bingo!

Est ce que ta vanne n'est pas dans un mauvais sens? ou bien le capillaire qui se gorge d'huile sur un piquage mal fait?