Bonsoir. Bref, si tu n'as pas tout récupéré de l'ordre de 500 grs pour 10 kgs c'est normal car mème si tout est ouvert au niveau des vannes bi-pass etc;;; on ne récupère jamais tout, ou alors il y a un manque de gaz ou pas assez de temps, et aussi il reste une quantité dans le groupe de transfert, qui n'est pas pesé à moins de tout mettre ce qu'il reste dans une 2ieme bte de récupe.Cet article provient de Le site des frigoristes