Comment faire un bon entretien sur les pac et clim reversible?
alors là il faut savoir de quel type d'entretien on parle!! cela peut aller du simple nettoyage annuel avec contrôle simple de fonctionnement suivi d'un contrôle visuel de fuite (mille bulles aux endroits critiques + visualiser si présence de trace d'huile).
La plupart sont inverter.Comment faire pour avoir des relever pression temperature/ stable. Qu'elle sont les relever a faire pour voir le bon fonctionement de la machine. avec les TOR pas de soucis, pour l'nverter mettre tout en demande Max et attendre un bon 20 minutes avant d'analyser tes mesures.
alors aussi!! SUPER important!! lire les docs des constructeurs!!!! chaque marque a ses spécificités!!
il faut les apprendre au lieu d'aller sans savoir
prendre le temps...lire et encore plus quand on débute, tes livres de chevet?? les docs à étudier