Bonjour,
pour les inverters contrairement à ce qui est dit dessus, désolé Adel, mais la pose des manos est indispensable. En effet l'inverter va compenser automatiquement son éventuel manque de charge donc si tu n'a pas ta pression tu risque d'avoir des soucis en plein hiver. Bref tu nettoie et desinfecte tes filtres de l'UE ainsi que son échangeur, tu dégraisse ton échangeur externe. Puis tu met tes manos avec un raccord rapide donc pas de perte de gaz. Ensuite tu met en route en demande maxi temperature en chaud au bout d'environ 15 à 20min tu devrez avoir un pression d'environ 30 bars mini. Tu prend ton delta de soufflage sur l'UI et tu devrez avoir d'environ 20. Tu prends ensuite ta conso avec l'amperemetre et tu la compare avec celle du constructeur qui est marquée sur ton UE.Naturellement tu contrôle avec ton detecteur de fuite et non un mille bulles.
Puis tu passe en mode froid même essai et delta d'environ 14.
Puis tu fait ravaler ton gaz et tu debranches les manos.
Résultat aucune perte de fluide. Il ne te rest plus qu'à remplir ta fiche d'intervention qui je le rappelle est obligatoire.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6536&forum=92