Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » entretien pac et clim reversible invrter


Posté : 09-05-2013 17:54 icone du post

Citation : AAC 
Adel si ton mitsu avait 7 bars de pression et que tu était en mode chaud il est évident qu'il y avait un manque de fluide. Les inverters ont une pression correcte de fonctionnement de mini 25/30 bars. En plein hiver il est frequent d'atteindre ou depasser les 40

bonjour,

relire les propos d'adel, il parle bien de 7 bar; mais: " bp au mano 7 bar donc plutot correcte comme bp au 410a"

maintenant, adel, si tu es en mode chaud; ta prise de pression est devenue HP pour moi

non? ou sur ce modèle la détente est dans l'UI?

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.