Posté : 09-05-2013 18:03 icone du post

Salut
Au risques de me répéter une pression sur un inverter sans mode teste (possibilité de bloquer la fréquence et d'interdire la re-injection ne veux rien dire .
la carte peux monter en fréquence et tu ne verra pas ton manque de fluide car la fréquence sera au max,ou la charge peux être correcte et la fréquence basse et la bp faible car il y a un bridage e l'électronique