website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » entretien pac et clim reversible invrter


Posté : 09-05-2013 18:20 icone du post

salut et bonne soiree a ts.
marcel,je sais bien pour la vanne mais vu que nous parlons a un debutant,lui dire ravaler sans parler de forcage et je dit bien "forcage de pompe down" ,car cela supose automatiquement la fermeture de la vanne liquide si non j aurai parlé du bouton pompe down,mais toutes les clim ne l'ont pas . sur ce point nous somme bien daccord sans forcage de pompe down = vapeur assurer en degazage .
oui maitre airco je parle bien du mode froid 7 bar en bp avec a peinne moins d un tier de FF.
AAC en mode chaud si ta clim atteint les 40 bar je t assure que tu as un gros probleme de fonctionnement. ou probleme d 'echange sur l air des ui ou un bouchon sur le reffoulement.en tout les cas ta clim et ton cp souffre le martyre. a cette pressions tu es a un bar de la coupure en pressostat hp qui est taré d'origine a 41 bar pour du 410a.ton refoulement sera a la limite du suportable au toucher ,ton inverter reduira l allure,tes ventilo seront tous a fond meme si tu les as mis sur vitesse moyenne.
bref passer sur une instal qui fonctionne a 40 bar et pensée que c est un bon fonctionnement c est du suicide pour l instal ,c'est une surconsomation comme pas permis pour un rendu au ras des paquerettes.
je dit ca apres chacun est libre de faire comme lui semble.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6536&forum=92