(il faut se trouver a combien ?parce la semaine derniere j' ai contrler une daikin bi split elle etait a 12k apres 30minute de marche en froid et un delta total sur l'air a peine a 10....manque de fluide pas trouver de fuite!
incondensable peut etre? ).
la plage est de 10 a 15 K entree/sortie d air . se deltat sur de l inverter diminura a mesure que ta T° ambiente s approchera de la consigne,car d une part le cp reduira l allure et d autre part le detendeur fermera proportionnelement au besoin.
donc tes deltat que tu donne ne me servent a rien sans la T° de reprise et la consigne que tu avait mis.
cordialement