Posté : 18-05-2013 11:11
salut et bonne journee a ts
pour les vrv,au bout de 10 ans et loyaux services,je dirais comme ivelclad: penser a remplacer l ensembles des sondes sur l ue.penser a mettre au stock un jeu de capteur (transducteurs hp/bp). pour le(s) cp(s),il n y a pas besoin de le remplacer tant qu il fonctionne et ne presente pas de signes de fatigues.tu sera etonner de voir qu il y a des installation qui ont plus de 25 ans ( pour moi 3 pac carrier GEG qui ont plus de 30 ans) et dont les cp,contacteurs,meme le systeme de regulation des cascade cp et d'origine . on ne change pas juste pour le plaisir de se faire de la tune
. maintenant un changement d'un cp qui fonctionne bien,et en apparence il n a rien,peut etre demandé et budgetiser suite a un suivie rigoureux de l installation. je m'explique: j ai pour habitude,( et je pense que ce point de controle devrait etre obligatoire) de controler une fois par ans l'efficacité de l isolement des enroulements cp. ainsi tu as une idée tres precise de l evolution du cp,et par consequant de prevenir le client que tel ou tel cp va doucement claqué ( au niveau de l isolement villiesse oblige) et qu il devra budgetiser son remplacement. peut etre c est le cas du patron avec qui tu bosse. dans ce cas je lui dit bravo
car peu de techniciens,ou de boites ,ont cette logique de suivie rigoureux de certains composant d une installation. si non une maintenance preventive,porte bien son nom... "preventive" si elle est faite avec un minimum de rigueure,elle debochera systematiquement sur des solution a prevoir,pour optimiser le fonctionnement,si ce n est sur des remplacement de pieces qui ont ou ne tarderons pas a lacher.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6563&forum=92