website logo
Auteur
avatar
isfcer

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » maintenance vrv


Posté : 18-05-2013 20:15 icone du post

salut,
En dessous de 50V tension d'essai:250 VDC valeur mini 0,25 MΩ
De 50 à 500V tension d'essai:500 VDC valeur mini 0,5 MΩ
Au-dessus de 500V tension d'essai:1000 VDC valeur mini 1,0 MΩ

http://eleec.tk/bepmet/terminale/mesures.pdf



Aux audacieux sourit la chance !

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6563&forum=92