Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Réglage vanne presostatique


Posté : 26-05-2013 14:04 icone du post

Citation : mars 

Citation : frigoristedu59 

Bonjour juste une petite question je doit faire un retrofit de R22 au R417A sur une climatisation avec un condenseur a eau j'aurais voulu savoir avant ma charge dans quelle position doit se trouver ma vanne presostatique grande ouverte ou a moitié ouverte je parle du reglage du resort je sais bien quelle va s'ouvrir en fonction de ma HP 


Bonjour je n ai pas en tête les courbes 22 et417a mais je suppose un écart et la seul façon c'est de poser les manos et d'effectuer un réglage digne de ce nom.
De toute façon pour la charge il faudra les manos
Dans le doute ouvrir d'un mi ou un tour en plus la vanne afin de ne pas trop monter en hp.

Ta charge sera contrôlée au SR donc inutile de te casser la tête .
allé amuses toi bien !  


salut mars et bonne journée a ts
j'avait completement zapper cette partie de la question .(...un condenseur a eau j'aurais voulu savoir avant ma charge dans quelle position doit se trouver ma vanne)
dés que ton cp est a l arret qlq seconde apres ta vanne se ferme,donc plus de passage d'eau( le temps que la pression de la hp soit inferieur a la pression du ressort de la vanne). donc pendant toute la phase de recup,retrofite...etc ta vanne sera fermée a 100%. si ce n est pas le cas,c'est que celle-ci et bloquée . elle ne souverira que lorsque tu mettra ton circuit en route et que la pression necessitera son ouverture. autant dire dés la premiere minute . ensuite tu fait un reglage entre 38/42C° ou tu te fie a un deltat P de au moins 10 bar hp/bp,si c est du capillaire ou detendeur thermostatique. pour les detendeur a pas meme si tu n a pas les 10 bar la regule se chargera 'ouvrir un peu plus le detendeur ( clim inverter)pour compenser un eventuel manque de charge et sur tt une abscense de regulation hp ( cas tres frequent pour les clim local info,sans kit ttes saison d'origine ). moi c est le reglage que je fait,car j ai remarqué que certains constructeur ( split ou vrv systeme) maintienent une hp a 40/41 °C. cependant lorsque le type de detente le permet tu peu regler meme plus bas question de consommer moins d'eau de ville,mais toi tu es sur un circuit fermé a toi de jouer et tient nous au jus pour la suite.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"