Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » enouvelement d'air et obligation???
Posté : 01-06-2013 11:01
salut Netsu .
pour tous les locaux recevants des êtres humains il faut un taux de renouvellement d'air minimum qui doit correspondre au nombre d'occupants maximum ,tu as tout a fait raison , en revanche tu ne peux pas te contenter d'une mesure de CO2.
la mesure de CO2 est un avertissement qui la plupart du temps déclenche une ouverture maximal de volet d'air neuf ou du moins un apport supplémentaire.
POur exemple sur un projet neuf :
salle de réunion ( occupation varaible de 10 a 30 personnes :
air neuf permanent : 200 M3/h ( amené sur aspiration ventilo-convecteurs )
air neuf d'appoint si plus de 500 ppm de CO2 : 400 M3/h ( par volet motorisé sur soufflage CTA air neuf )
bah c'est ça aussi !!!!
Message édité par : chouchen56 / 01-06-2013 11:10