website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » roof top ETT demmarrage en court cycle


Posté : 02-06-2013 11:46 icone du post

re
oui xavier le phynomene dont tu parle je l ai constaté aussi et tres sauvant lord du remplacement d elements sur le circuit frigo. ( a noté que les pannes reccurentes sont les V4V et les detendeurs). en effet le cp demmarre pour s arreter aussi tot soit en mode free cooling,soit en mode brassage selon les T° et besoin du moment. dans mon cas on est bien soit en demande chaud,soit en demande froid ( je force les consignes pour pouvoir controler le fonctionnement dans les 2 modes),donc hors de plage free cooling et hors plage de bassage uniquement.
pour la doc de formation je suis preneur aussi si qlq un la possede
frigopathe,pas de souci ce sont des circuit figo simple et casi basic,si tu te retrouve a depanner un roof,ce sera casiment les doit dans le nez sauf si cela est en rapport avec les soft du pco
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"


et keepcool rajoute:
Bonjour,
En mode chauffage, au demarrage aprés arrêt(coupure électrique ou remise en route) le roof top demarrera tout d'abord en dégivrage et si la température est supérieure (fin dégivrage)a la température mesurée par la sonde,le dégivrage s'arrêtera ce qui est normal.
Ce qui explique que ce cycle soit parfois trés court si aucun dégivrage n'est nécessaire.C'est un fonctionnement normal chez ETT si mes souvenirs sont exact.
A+

Message édité par : Aircofrigo / 06-04-2014 10:45


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6626&forum=92