Posté : 04-06-2013 21:15 icone du post

Bonsoir, un soin particulier au cablage de bus ( 1 paire blindé) et raccordement des tresses entre elles, et raccordement final d'un seul coté.
Bien sur brasage sous azote, epreuve 48h00, tirage au vide poussé.
Après si tu respectes bien tous ça , Daikin vient te faire la MES et ça va aller comme sur des roulettes , j'en ai aucun doute!

Prévois du 410 en quantité pour l'appoint qui risque d'être conséquent.