Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » VRV III Daikin 3 tubes. Mise en oeuvre
Posté : 05-06-2013 21:34
Salut adrien , Ca fait un moment j'ai pas fait du tri tube ,met je me rappelle de quelque turc , l itouch lui. Sert a régler ta programmation , séparer les unité intérieur , leur atribué un nom, cet l itouche qui va redémarre tai telecomande fillaire ,avec tai telecomande filiaire tu règle tai température met elle sont contrôler par itouch , pour tai unité intérieur , plafonnier , cassette ou gainable , moi je règle souvent la température de remise en route , ( ya trois sonde reprise d'air , refoulement d' air et ambiance , Ca dépend ou tai placer a toi de descativer une sonde ou pas , avec avec le gagnable ta un paramètre ou tu peut augment ta ventilation , tu rentre des un mode et tu augmente , car parfois dans les grande Piece ta pas asser de brassage et met si tu augement les 4 traite de la ventilation toujours pareil, si ta une telecomande pour 3 il faut des adresse pour les unité intérieur ,ta un paramètre pour le hauteur des plafond , ta beaucoup de paramètre , si je retouve mes notes je te les ferai passer sur le vrv je te tien o courant bon courageCet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6644&forum=92