salut vercorcris et bonne journee a ts
oui,il faut absolument faire revenir l huile,qui traine dans la tuyauterie. tu as tout de meme rajouter plus de 60% de la contenance en huile de tes 2 cp . pour etre sur,il faudra forcées le fonctionnement a 100% puis tu regarde le niveau. pour moi tu es certainement au dessus de la charge nominale en huile.
trop d'huile= casse cp ielle,clapet...etc
les traces d'huile etaient elles tres importentes???
cordialement