Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » panne sur bi pana défaut f97
Posté : 13-06-2013 12:56
bonjour a tous j' ai un petit soucis sur un bi pana en mode PAC défaut sonde de température refoulement compresseur.Donc j' ai tester la sonde o.k j'ai controler la régul ventilo condenseur o.k j' ai controler la charge en mode clim surchauffe de 5°C o.k j ai appeler la hotline pana lui me conseille de vider l' install et de vérifier la charge par rapport a la charge initiale la clim a 8 ans R410A 1.45 KG svp j' aimerai que l' on m' éclaircisse un peu la voie merci a vousCet article provient de Le site des frigoristes