Posté : 18-06-2013 20:23 icone du post

Bonjour. La vanne à eau pressostatique se règle à 50°c au R 407 c. Mais apparemment, la machine marche bien, juste un petit réglage. La SC au 407 est de 6°C + 6°C de glissement= 12°C.

Cet article provient de Le site des frigoristes