Posté : 19-06-2013 00:45 icone du post

Les mise en service en charge auto ne doivent pas excedee les 15% de plus que ce que vous avez calculé au metrés. Je fais toujours en charge auto car les metres ne sont pas toujours exacte. Pour ce qui est du VRV 4 il faut absolument desactive le 88 en le basculant sur l'item 1 afin d'evite la detection de fuite en test. Cible la valeurs hp et bp pendant la charge auto car sur le VRV 4 cela est flotant. Et enfin ne pas oublier d'ajouter l'appoint effectue en mode 2 code 14. Pour ceux n'ayant jamais fait de MES de VRV tout ca c'est du chinois voir du coreen.