Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Daikin vrv 1 défaut u2
Posté : 19-06-2013 22:22
Quel est la reference de ton VRV ? Sur les serie M, lorsque tu remplace la platine inverter le cable qui reli la platine inverter a la commande a tendance a etre trop cours et ce decable en affichant apres un defaut U2. A tu controler la tension a la sortie de ton filtre ?Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6732&forum=92