Posté : 19-06-2013 22:22 icone du post

Quel est la reference de ton VRV ? Sur les serie M, lorsque tu remplace la platine inverter le cable qui reli la platine inverter a la commande a tendance a etre trop cours et ce decable en affichant apres un defaut U2. A tu controler la tension a la sortie de ton filtre ?