website logo
Auteur
avatar
AAC

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » complément de charge MES sur un quadri Midéa


Posté : 21-06-2013 07:21 icone du post

Citation : yakafokon 

c'est sur que 75g sur 2.775 kg ca fait 2.70%, il me semblai qua moins de 30% tu n'etait pas spécialement emmerdé ?
Pense qu' a chaque fois que tu met tes manos c' est 30g en moins (minimum)
jesors
maclimatisation.com
 



Bonjour,

si tu procéde correctement tu n'aura aucune perte de fluide soit :

1/ Tirage au vide des manos
2/ Soit branchement mano avec raccord rapide soit tu ravale dans ta machine ton fluide puis branchement des manos
3/prendre tes mesures ou faire ton complement
4/ faire ravaler le fluide à ta machine jusqu'à ce que ton man se trouve au zero absolu
5/ Ferme tes vannes de services et debranche tes manos. Puis reouvre tes vannes.

Là tu n'aura rien perdu.

Mais celà tout installateur ou frigoriste doit le savoir je pense.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6733&forum=92