website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Daikin vrv 1 défaut u2


Posté : 21-06-2013 07:40 icone du post

t vercost one jurnee a ts
je trouve qu il y a qlqincoerences dans ton descriptif. tu parle de vrv
de carte et cp inverter ok,mais ce qui me chiffone c est que tu parle de contacteur et du defaut U2 . un cp inverter n est jamais asservie par un contacteur,mais il est relié directement a la carte inverter . le contacteur sa doit surement etre celui du cp STD.
le U2 est un defaut lié a une chute de tension en sortie carte inverter,c est pourquoi je ne vois pas du tt ceque vient foutre le contacteur??? a moins que tu nous ne as pas tt dit .
en gros,soit ta tension a l arrivée du vrv n et pas stable. soit le controleur de tension/intensité est hs. si les 2 premieres pistes sont bonne,alors le probleme peut etre plus grave. c est a dire que l element qui t a flaché ta premiere carte,n ayant pas ete remplacé,he bien il t a bousiller la nouvelle carte .
coupe le jus sur ton vrv,puis debranche les cp, les ventillateurs,remet le jus puis controle si tu as du jus en sortie carte inverter ( tension equilibré jusqu a 110 v pas plus). recommance autant d fois que necessaire, ensuite controle quelle allimente bien les entillo condenseur. si l alim est bonne en sortie carte,tu n a plus chercher lequel de tes ventillo condenseur est hs.
ps : lorsqu on remplace une carte inverter,vaut mieux remettre le jus avec les cp est ventilo,v4v,resistance carter debranché,ensuite voir si le defaut u2,ou u4 apparaissent,si oui,alors la carte de comm est hs,si non,branché progressivement les elements debranché, en ayant pris soin de les controler ohmiquement,sous peine de voir la nouvelle carte flachée aussi tot .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6732&forum=92