Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » complément de charge MES sur un quadri Midéa
Posté : 23-06-2013 09:24
Salut greg et bonne journee a ts
Moi, je suis pour l appoint automatique,pour 2 raison: la premiere est , le vrv calcule ses propres perte de charge et rectifie le tire.ainsi l appoint et optimal. Meme si le gars fait extremement attention,son appoint sera casiment systematiquement inferieur a une charge auto.la raison est que pour l appoint nous prenons en compte la longeur de tuyauterie ( chez certains constructeurs chaque ui necissite un appoint x ou y selon l ui en plus des metres) et c est tt ce que nous prenons en compte.hors , que l installation n est pas betement liniaire et droite. Donc elle comporte des coudes,des refnet, des vannes d isolements qlq fois...etc.et tt ce beau matos a sa propre perte de charge que nous calculons meme pas, d ou le differentiel d appoint.
La deuxieme raison est que l appoint automatique , permet au vrv d enclencher le defaut manque de charge des lors que l on depasse un certain pourcentage de perte. ( je ne m en rappelle plus).avec un appoint au metre cette fonction ne ragit meme pas.
Il me semble que j avait deja evoque l exemple de mitsu dont le reservoir liquide est dote de sonde qui permettent de detecter une baisse de niveau, cependant seul les vrv ayant fait un appoint auto declenche en manque de charge
.
Greg, les1-2-4-5kg qui manque sur un vrv, tu n en vira les symptomes et les consequances que lorsque celui ci est a fond. C est le meme principe, la ou les dernieres k7 ne serons pas performentes au niveau soufflage, si tu coupe une ou 2 k7 du coup celles qui ne souff1lait pas assez virons leur puissance s ameliorer.d, autre part le vrv n en souffre pas car d une part il est tres rare qu il soit en demande a 100%, et d autre part, la carte de commande cherchera tjr a preserver le (s) CP (s). Donc il ne faut croire que cela n a pas d incidence sur la sante de l instal.c est juste que ton que le manque n est pas assez important, nous sommes berne par les nombreux systemes de souvgarde des p inverter.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"