Posté : 23-06-2013 10:06 icone du post

Salut vercorcris et bonne journee a ts
Oui tout a fait, les condo sur la carte inverter peuvent etre a l origine du defaut.
Le u2 est liee a la partie inverter. Si ma memoire est bonne il me semble que c est du 2000 microsfarad.mais a confirmer.normalement c est ecrit en gris sur fond noir.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"