Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Daikin vrv 1 défaut u2
Posté : 23-06-2013 10:06
Salut vercorcris et bonne journee a ts
Oui tout a fait, les condo sur la carte inverter peuvent etre a l origine du defaut.
Le u2 est liee a la partie inverter. Si ma memoire est bonne il me semble que c est du 2000 microsfarad.mais a confirmer.normalement c est ecrit en gris sur fond noir.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6732&forum=92