bonjour,

bouchage du détendeur ou du filtre = grande SC = surchauffe du compresseur par mauvais refroidissement par le retour du FF qui est insuffisant.

si c'est une clim réversible, contrôle également de la V4V

triste de remplacer un compresseur suite au mauvais diagnostique
pourquoi tu n'as pas pris de mesure de pressions avec tes manos?? et des mesures de T° (SR et SC) avec ton thermomètre??
pas de vacuomètre non plus pour le tirage au vide??
tirage au vide: combien de temps avec cette vieillle pompe?
à+