website logo
Auteur
avatar
FRIGORAM

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » prob clim samsung 24000


Posté : 25-06-2013 15:27 icone du post

salut
je ne pouvait pas faire de mesure car le client a deja fait intervenir un technicien avant moi et qui a son avie a dit que le compresseur est h.s . il a donc demonter l'unitee exterieure...........
donc mon client me demande juste de changer le compresseur ..........
BON : j'ai donc changer le compresseur. ce matin j'ai ouvert l'unitee exterieure j'ai trouver une modification sur le circuit(un technicien a installe un filtre pour refregerateur 25g sur la sortie condenseur.j'ai enlever le filtre. il a ete bien boucher .j'ai rebrancher mon circuit et j'ai tirer au vide avec un compresseur rotatif sur lequel j'ai brancher un valve a l'aspiration. j'ai fait ma recharge gaz et j'ai rebrancher l'evap . j'ai mi en marche la clim . ca fonctionne bien .
j'ai deja eu a intervenir sur des clims samsung et j'ai remarquer que sur c clims ils n'ya pas de filtre sur la sortie condenseur .
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6766&forum=92