Posté : 28-06-2013 12:22
bonjour,
ce n'est quand même pas si compliqué et si long que cela de récupérer et peser la charge d'une petite clim
il est possible de mettre toutes tes unités intérieures en mode froid avec une demande MAX (ventilo à fond et T° la plus basse possible) et d'ensuite voir les pressions et si tu as encore un SR sur le condenseur.
MAIS
cela ne vaut pas la pesée pure et simple de la charge!!
au moins là tu es sur!!
ensuite si tu vois que tu n'as pas su récupérer la charge initiale, c'est qu'il y a une fuite et donc tu bourres de l'azote direct et tu fais une recherche.
mille bulles bien sûr; mais comme tu viens juste de récupérer le FF, le détecteur électronique peut encore faire office également; en effet, il reste toujours un peu de FF vapeur qui sera mélanger à l'azote.
à+ pour la suite
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.