Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Compresseur à pistons et scroll
Posté : 28-06-2013 13:41
Salut
Le problème est apparu quand ton pote a changé le compresseur c'est ca ?
Il y a des vannes ou ce sont des brasures sur le compresseur ?
Quel est le delta t sur ton condenseur a eau ?
Pourquoi le condenseur a été changé ?
Charge égale a celle plaquée sur la machine?
Donne nous un peu plus de détails sur ta clim: sc, sr, temp evap, temp cond, temp entrée et sortie d'eau condensée
Je vais boire un coup, j'ai trop soif
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Message édité par : fifidelasorbe / 28-06-2013 13:45
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6716&forum=92