Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Compresseur à pistons et scroll
Posté : 28-06-2013 15:52
salut
d'aprés ce que tu dis, il y a toujours une HP haute sur ce groupe! alors pourquoi en vouloir au compresseur scroll??
voir peut etre le debit d'eau sur le condenseur
si tout le reste à été éliminé... d'ailleurs tu dis que le condenseur est neuf donc il a été remplacer lui aussi??? peut etre creusé par là aussi!!??
A+