bonjour,

T° du local au moment des mesures!! car vous ne faites pas toutes ces mesures en même temps

la vitesse des ventilos à ce moment? automatique minimum maximum??
prendre devant le soufflage
mais plus à gauche? milieu? droite??

vous comprendrez que votre question:

en gros: la clim fonctionne, elle ne fait pas givre sur l'évaporateur?.....alors tout va bien

autre point; l'UE est un MUX-A20WV ...OK
mais quelle sont les UI?
et au moment des mesures: les UI en demande Max (écart entre T° désirée et T° réelle >3) ou pas??

car si l'ensemble de la puissance des UI est supérieur à la puissance de l'UE, alors c'est tout à fait normal vos mesures.