Pour répondre à votre autre suspicion .....
Le R410A n'est pas un fluide pur, c'est un composé de deux autres fluides, et a un comportement zéotrope ( c'est à dire qu'à pression constante ... moment de la fuite, par exemple ... le mélange bout à température variable en perdant sa composition fixe )
Il est donc tout à fait normal d'avoir refait une charge complète lorsque la fuite a été réparée.
@+