Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » température air split
Posté : 02-07-2013 12:57
bonjour,
@jules3k: en clim , le delta total n'est pas de 15 mais est compris entre minimum 16 et 20.
en clim on vise l'abaissement du niveau d'HR en + de la descente en T° de l'air, et c'est grâce à ce grand delta qu'on peut l'obtenir.
avec un simple thermomètre? certes!! mais où est le détendeur cher jules3k? de plus quel est l'intérêt , ici, de mesurer cette SC??
dites moi un peu??
alors on a bien suivant les mesures de criauto un delta sur l'air de +/-15K ce qui confirme bien les propos d'AAC
un manque de FF ne donnerais pas un si bon résultat et un delta total comme vous le préconisez de 15K ne saurait pas donner non plus un delta sur l'air de 15K.
CQFD
kotza est excellent mais ne saurais être meilleur que la pratique et l'expérience de terrain de nombreux membres du site.
de plus les delta sur les clims varient également d'une marque à l'autre....
théorie de l'apprentissage et pratique réelle!!
il faut apprendre et passer par la théorie; après il faut adapter ses connaissances et évoluer
donc, pour criauto: votre clim à l'air de fonctionner nickel
pourquoi se creuser la tête??
vous dites: je pensais qu"une clim devait atteindre un température de soufflage minimale pour confirmer quelle fonctionne
oui et non
en fait c'est l'écart sur l'air dans votre cas qui confirme son bon fonctionnement.
si vous avez + 28 dans la pièce, il est logique la T° de l'air sortant est plus élevée qui si vous aviez + 23 dans cette même pièce.
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6795&forum=92