Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » bruit de goutte d'eau avec pompe à condensat/ sonde
Posté : 03-07-2013 13:42
salut les givrés!
il y a peu j'ai installé un multi Midéa avec des pompes de relevage des condensats Mini-blue commandé par 2 sondes, hors avec ce procédé, à l'arret d'un climatiseur, le client subit des nuisances sonores, alors en cherchant un peu je me suis apperçu que ce bruit de grosse goutte d'eau qui tombe sur quelque chose et résonne, est en réalité la pompe qui cavite lorsqu'il n'y a plus assez d'eau dans le bac!! pourtant l'unité est à l'arret et 15 ou 20min aprés arret on entends toujours ce bruit!!
et si je bouche avec mon doigt le tube d'aspiration de la pompe le bruit est presque insignifiant!!
alors je me demande quelle peut etre la solution?
j'ai pensé à un clapet anti retour a l'aspi de la pompe au point le plus bas....
ou installer un flotteur à la place de la régulation par sonde, de manière à ce que la pompe ne cavite plus
qu'est ce que vous en pensez?
avez vous une autre idée?
merci d'avance!!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6804&forum=92