Bonsoir, justement une erreur est là!
ta sonde d'air ambiant est à mettre en partie basse de ta reprise et pas en haut,car le maintien au tiède ta batterie permet à ta sonde de lire une température ambiante erronnée en raison de la diffusion de chaleur par le haut.
Change de place ta sonde met la en point bas reprise juste derriere le capot filtre.
Ton probleme ne sera peut pas solutionner mais ça t'eviteras un surfonctionnement de tes pompes.
ecoute le vieux macaque