website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » bruit de goutte d'eau avec pompe à condensat/ sonde


Posté : 07-07-2013 07:23 icone du post

Bonjour, quand tu ouvres ton capot filtre, met la sonde ambiante rouge au meme niveau que le bas de tes filtres , c'est toujours la reprise mais au moins tu n'es pas influencé par la remontée de chaleur.
Si c'est une pompe à piston avec clapet anti retour, les clapets font du bruit dans le temps essai une graisse adherente et resistante à l'eau , n'hesite pas lors de tes entretiens a mettre de la graisse blanche silicone sur les galets pour les peristatiques à galets et sur les flexibles pincés lors de la rotation galet.

Est ce que ton UI est bien de niveau ou bien legere pente vers la sortie condensats?




Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6804&forum=92