website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Mesure température condensation et température sortie d'eau condenseur


Posté : 10-07-2013 14:54 icone du post

salut

non cela peut simplement te dire si ton HP est correct par rapport à ton médium (ici l'eau)

Pour diagnostiquer un echangeur encrassé, il te faut le delta T° entre entrée et sortie eau, si le delta T° est grand = débit d'eau trop faible (l'eau ayant ralentit, elle se rechauffe plus car elle reste en contact plus longtemps avec l'échangeur)
si delta T° est petit = condenseur encrassé (l'eau circule à la bonne vitesse, mais pas d'échange de calories)

voili voilou... en théorie c'est ça!!

A+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6848&forum=92